Answer:
Đường dây siêu cao áp 500kV: Những chuyện giờ mới kể ... Ngày 27/5/1994, hệ thống đường dây điện siêu cao áp 500kV Bắc - Nam chính thức đưa ... Tại thời điểm đó, các nước như Pháp, Úc, Mỹ khi xây dựng đường dây dài nhất ... và chế ra các máy kéo dây theo đặc thù công việc của từng đơn vị.
Explanation:
Complete Question
The complete question is shown on the first uploaded image.
Answer:
The answer is shown on the second uploaded image
Explanation:
The explanation is also shown on the second uploaded image
Answer:
The answer is "
".
Explanation:
Please find the correct question in the attachment file.
using formula:



Where loads are likely to be on continuously, the calculated load for branch circuits and feeders must be figured at 125%.
Section 210.19(A)(1) permits the bigger of the two values listed below to be utilized as the connectors 's ultimate size for sizing an ungrounded branch circuit conductor:
Without any extra adjustments or corrections, either 125% of the continuous load, OR
When adjustment and corrective factors are applied, the load is 100% (not 125% as stated previously).
This will be the same in the 2020 NEC. The introduction of new exception 2 is what has changed. To comprehend this new exception, one must study it very carefully. A part of a branch circuit connected to pressure connectors (such as power distribution blocks) that complies with 110.14(C)(2) may now be sized using the continuous load plus the noncontiguous load instead of 125% of the continuous load thanks to the new exception.
To know more about connectors click here:
brainly.com/question/16987039
#SPJ4
Answer: Some activities that I do in my daily life that require energy are:
1. Doing ballet
2. Studying
3. Walking up and down stairs
4. Stretching
5. Running on the treadmill
Hope this helps! :)
Explanation: